Почему бы не воспользоваться документацией на приборы, где можно найти информацию и токе транзисторных выходов ПЛК73 допускается до 400мА (страница 11 руководства http://www.owen.ru/uploads/rie_plk73.pdf), и о токе потребления в цепи управления ТТР HT1044ZD3 -не превышает 35мА (http://www.kippribor.ru/?id=244)
...и понять что ничего не препятствует применить указанные реле совместно с ПЛК73.
P.S. А вот блок питания лучше использовать внешний, либо в случае питания от внутреннего блока, проверить чтоб суммарное потребление датчиков и устройств не превышали допустимого для встроенного источника значения тока в 180мА.