А перерегулирование надо убирать?
По моему есть два варианта:
1) Без перерегулирования;
2) Правильный (там где допускается перерегулирование).
Одним из не многих объективных критериев качества регулирования является интеграл ошибки (взятой по модулю или в квадрате) между заданием и графиком переходного процесса. И минимум интеграла обычно получается при перерегулировании от 15-25%, но перерегулирование 25% при пуске системы – это слишком! Т. о. наиболее приемлемым перерегулированием для реального объекта будет 15-20%.
Само перерегулирование не является целью, а является дополнительным критерием правильности настроек регулятора.
Ещё раз повторюсь для техпроцессов, которые не допускают перерегулирование все выше указанное не верно, а для других техпроцессов это прекрасно работает.





?