Для твердотельных реле не имеет значения "фазировка", т.е. на реле можно подавать и "фазу" и "ноль". Нагрузка включается от источника питания последовательно с реле и расположение фазы не играет значения.
P.S. Вопрос мог быть связан с безопасностью эксплуатации, поэтому напомню: просьба учитывать что твердотельные реле всегда имеют ток утечки порядка 10мА, поэтому на нагрузке даже в отключенном состояние будет присутствовать потенциал напряжения (если измерить например мультиметром), однако тока не будет для нагрузки. Поэтому при плановом обслуживании всегда предусматривайте дополнительные рубильники или контакторы для физического разъединения цепей управления.