При считывании значения - счетчик обнуляется.
Это такая не банальная особенность этих счетчиков :-)
Я делал примерно так:
dwdCounter:=dwdCounter + wdCounterInput1;

где dwdCounter - это итоговое значение количество импульсов (внутренная переменная).
а wdCounterInput1 - значение счетчика входа ПЛК100 (из ПЛК-конфигурации).
Спасибо Gans!
Да, так оно действительно заработало! Но я не пойму зачем тогда производитель называет это счетчиком? Просто не понятно для чего такой счетчик придуман. Также попробовал еще один метод, взял программный счетчик CTU он будет поудобнее, там уже есть reset и сигнализация превышения счета.