Панель СП270 соединена с ТРМ201 по RS485. Можно ли с панели поменять уставку на ТРМ201. Протокол Modbus RTU. Если можно, то как?
Панель СП270 соединена с ТРМ201 по RS485. Можно ли с панели поменять уставку на ТРМ201. Протокол Modbus RTU. Если можно, то как?
http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf ищите регистр отвечающий за уставку (0х0002 два байта)
Не очень понятно! За уставку отвечают 3 регистра: 0x0002 (чтение,запись), 0x100B и 0x100C (чтение). Запись осуществляется функцией 10, чтение 03 (по краткой инструкции). На панели при вводе окна "ввод данных" доступны функции 3x, 4x. Делал по аналогии с примером sp270_trm202 - регистр 0x100B, функция 4x, происходит только чтение.
Исправил, посмотрите. Cсылка на проект:
http://zalil.ru/32731871
правильно, читаем заголовки таблиц, для записи используется только регистр 0х0002 в int-овом исполнении. Не знаю про какую панель говорите, но 3х и 4х это скорее всего не функции, а область памяти для регистров ввода и регистров хранения соответственно
Почувствуйте разницу 0х03 и 0х10 обычно так пишутся функции
Здравствуйте!
Попробуйте по ModBus ASCII организовать запись.