    Сюдя по присланным вами скриншотам:
    http://rghost.ru/36213986.view
    http://rghost.ru/36213674.view
    Что получить состояние входов можно использовать HoldingRegister адреса 0х100 (256 в десятичной системе), а для выходов адрес 0. Правда не ясно допускается ли у выходов запись или только чтение.
    Также можно также читать битовые состояния, но из скриншота неясно - имеется ввиду Coils (фукция 1) или DiscreteInputs - это представители ОВЕН должны сказать.
    Вам нужно посмотреть видеопримеры www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Общие принципы создания конфигураций и извлечение отдельного бита из данных.
    То есть, если опрашивать регистры, то просто добавляете тег HoldingRegisters задаете ему адрес 256, и настраиваете ему извлечение нужного бита.

    Если указанные адреса постоянные, то мы можем в наш MasterOPC добавить конфигурацию для данного прибора.
    Тогда от представителей ОВЕНа требуются ответы:
    1) "Адрес регистра" - имеется ввиду Holding Registers (0x03) или Input_registers (0x04).
    2) Если HoldingRegisters то для выходов поддерживается запись или только чтение?
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 01.02.2012 в 10:27.
    Спасибо.

Похожие темы

  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:48
  2. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •