  1. #3

    По умолчанию

    У меня проблема мерцания решилась после внимательного чтения описания библиотек WORK_MODE и IND_MODE на диске ПЛК-63\73.

    Там сказано (например, стр.15), что "Во избежание мигания индикации запрещается вывод на один и тот же экран информации чаще, чем раз в 200 мс."

    Поэтому, нужно обязательно вводить таймер в режиме генератора, с периодом импульсов минимум в 200мс. И формирование и обновление индикации производить только после появления импульса на выходе таймера.

    Например, так (пример взят оттуда же):

    ton1(in:=NOT ton1.q,pt:=t#200ms);
    IF ton1.Q THEN
    SHOW STRING и так далее.
    Последний раз редактировалось kolyan; 25.01.2012 в 20:14.