А вопрос продолжает быть актуальнымНапример управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?
А вопрос продолжает быть актуальнымНапример управление частотником сименс, у которого входы управляются плюсом. Где ваши советы и подсказки?
Подключите транзисторный выход ПЛК через резистор к +24В, далее выход подключите ко входу частотника. Когда транзистор будет открыт, на входе частотника будет почти 0В (не более +0,6В). Если транзистор закрыт, на входе частотника будет +24В за минусом падения напряжения на резисторе. Вот и все дела и никакого к-а-р-а-у-л-а.
Напишите сколько дискретных выходов Вам требуется для управления ПЧВ. Есть еще кое-какие мысли. Выход всегда есть, надо только пошевелить мозгами.
Вообще ПЧВ лучше управлять через последовательный порт и не нужно никаких дискретных выходов.
Последний раз редактировалось IVM; 25.01.2012 в 16:46.
делать резисторную подтяжку не совсем .... посчитайте тепло на резисторе... Вам нужно сделать минимум 10 мА втекающего тока....
Нормальные ПЧВ имеют выбор способа управления, и почему только Сименс?? при всем уважении, Тошиба утирает Сименсам нос начиная с простейших моделей...
а потом, помнится, Овен предлагает модуль "переворачивания" сигналов.. платка рублей 200-300 на 12 каналов...
Давайте посчитаем. Будет достаточно резистора - 2 кОм-0.5 Вт ((24*24)/2000 = 0,288 Вт, берем с запасом 0,5Вт). Это совсем немного. Кстати, где написано про величину втекающего тока ? В РЭ на ПЧВ "ОВЕН" я не нашел. Если действительно необходимо обеспечить входной ток не менее 10мА, то можно поставить промежуточные реле или взять ПЛК с релейными выходами.
Последний раз редактировалось IVM; 26.01.2012 в 17:22.
При использовании этих терминалов в качестве контактного входа в цепи «стоковой» логики, обязательно резистор между клеммами P24 и VIA или P24 и VIB. (Рекомендуемое сопротивление: 4.7кОм-0,5Вт)
.. поменьше чуток... но все равно греется
Последний раз редактировалось IVM; 27.01.2012 в 14:06.