Здравствуйте.
При проведении автонастройки по каналу Тобратной воды необходимо задать параметры АНР:
//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора/ Chan 3
Y0 = 0; Ydop = 5..7; r.EL = 3.PoS; t.val = время хода клапана, сек. Остальные параметры изменять не требуется.
По п.3: в РЭ приведены параметры, которые используются при работе прибора (остальные параметры не важны для пользователя): F.SAU 2 (3)/ db (зона нечувствительности) и режим работы регулятора rEG.T (ПИД-регулятор - rEGL). В папке rEG/ rC.PR - параметры ПИД-регулятора.