Тема: Проблема с приборами ТРМ 12-Щ2.У.Р ошибки "LoAd","no.dt"..

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    Вероятно нагрузка(индуктивная!) несколько больше допустимой на реле ТРМ12

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Вероятно нагрузка(индуктивная!) несколько больше допустимой на реле ТРМ12
    Да действительно накануне контакты реле подгорали и параметры сбивались. Но на другом ТРМ 12 не тот, что "LoAd" высвечивает. Посмотрел, на контактах реле нагрузка не контролируется прибором, просто дорожками на колодку разведено.
    Получается если в момент размыкания на контактах тянется небольшая дуга, создавая помеху в широком спектре частот. Это возможно перезаряжает в хаотичном порядке ячейки энегронезависимой памяти прибора и сбивает записанные параметры. Александр Ч. спасибо за подсказку, попробую поставить RC цепочку на контакты реле.

    Еще кто б подсказал как вывести прибор из состояния ступора и убрать моргающую надпись "LoAd". Причем прибор подключен на стенде, к нему подключен только задатчик 0-5ma, к реле ничего не подсоединено.
    Может какие то сочетания кнопок нажать нужно?

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  3. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •