Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
Был один ПЛК 154, МастерСкада с проектом, Настроенный СоDeSys OPC сервер. Всё чудесно работало...До тех пор пока не возникла необходимость добавить ещё один ПЛК 154. Точно такой же проект.Только название поменял. ОРС сервер попробовал настроить на мульти ПЛК. И тут возникли вопросы. Если у одиночного ПЛК был IP адрес 10.0.6.10, то попытка добавить IP адрес другому ПЛК не удалась. Всё время оставался localhost. В общем не совсем понятно как настраивать режим мультиПЛК для связи через Ethernet с Мастер Скадой?
Это настройка не MasterSCADA, а OPC сервера. Вам нужно обратится с этим вопросом к ОВЕН, либо перевести контроллеры на протокол Modbus TCP.

Цитата Сообщение от Safron Посмотреть сообщение
намучившись с настройкой мультрежима, решил вернуться на круги своя. Сделал настройки ОРС как были. Но в режиме исполнения переменные сервера в дереве системы перестали активироватся.
Пришлось удалить ОРС сервер из дерева системы и вставить заново и всё заработало.Но должен сказать довольно утомительно с нуля все связи с объектами устанавливать.... Может есть какой-то способ оживить как было гораздо быстрее... Мне ещё не раз придётся орс настраивать в мульт режим. Это не последняя попытка. Но должен быть способ быстро вернуться назад...
Можно было попробовать вызвать контекстное меню ОРС и нажать "обновить".
Либо также через контекстное меню - вставить все переменные и группы. В этом случае если тег уже добавлен в дерево системы и имеет связь то он останется на месте. Если будут в конфигурации ОРС сервера появились новые теги - то они добавятся в дерево системы (разумеется без связей).