Добрый день, у меня возникла проблема со связью с плк не получателя связаться с ним с через Ethernet. Настройки вроде в порядке между Рабочим ПК и Самим плк Стоят 2 Switha везде используется кабель прямой обжимки.
Может я ченибудь не учел подкажите.
Добрый день, у меня возникла проблема со связью с плк не получателя связаться с ним с через Ethernet. Настройки вроде в порядке между Рабочим ПК и Самим плк Стоят 2 Switha везде используется кабель прямой обжимки.
Может я ченибудь не учел подкажите.
Вы даже не написали по какой инструкции производили настройку, не говоря уже о том чтоб выложить скрины Ваших настроек, как Вам помочь?
Инстукция была вместе с плк(плк100 K M) вот сникшот настроек
удалите это соединение и создайте новое выбрав TCP/IP Level2 и попробуйте соединится
capzap, с меня магорыч, все отлично работает!
Еще один вопрос как подключиться к плк используя перенапровление портов?
Мой пк подключен к внешней сети роутера и чтоб подключиться к плк я обращаюсь к внешнему ip адресу роутера на определенный порт и оттуда уже на ip плк
в настройках плк я использую TCP\IP(Level 2 route)