Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Аналоговые модули ввода

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    модуль МВ110-8АС в теории позволяет делать 200 выборок в секунду (период 5 мс). но есть большое НО - два модуля (для замера 16ти сигналов) вы не опросите за 5 мс
    Спасибо за ответ. Тогда получается, что если использовать 7 сигналов (то есть 1 модуль), то нужное время будет обеспечиваться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Андреевич Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Тогда получается, что если использовать 7 сигналов (то есть 1 модуль), то нужное время будет обеспечиваться?
    с одним модулем при удачном стечении обстоятельств в принципе можно уложиться в период 10-15-20 мс

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.05.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Тема хоть и старая, но всё равно напишу.
    У меня при опросе МВ110-8АС (использовал 8 каналов) через USB-порт InSat-OPC сервер опрашивал с периодичностью 15-20 мс
    чего мне было для моей задачи как раз.

    Но это через отдельный порт минуя ПЛК.

    Если через ПЛК то там едвали 2-5 раз было за секунду.

Похожие темы

  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. ПЛК+модули ввода ADAM
    от Николай Суриков в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 02:44
  3. Модули ввода дискретные
    от Василий Куц в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •