Цитата Сообщение от dbkrasn Посмотреть сообщение
Поскольку от документации толку ноль, пришлось прочесать сей форум.

Что сделано - для модулей ввода/вывода установлен метод опроса "both" (polling+value change) и время опроса 100 мс. Для модулей вывода установлен метод опроса "by value change" и время опроса 200 мс.

Теперь все работает стабильно
А разве не будут Ваши действия с проверкой избыточны. Если бы Вы самстоятельно реализовывали протокол тогда другое дело, а у Вас:
"both" в любом случае будет обмен через определенный промежуток времени

"by value change" за Вас контроллер проверит изменение переменной