.... + межсекционник на мотор редукторах Schneider
Вот, наваял, но так как я в схемотехнике самоучка, то схема может не очень оптимизирована, может что подправите.
I1 и I5 входа от реле контроля и чередования фаз двух вводов
I7 и I8 входа контроля состояния QF1 и QF2 (Автоматические выключатели на вводах, срабатывание по КЗ, перегрузки, использование SDE)
Q1 - запуск 1-ого ввода
Q2 - запуск 2-ого ввода
Q3 - запуск QF3 - межсекционник
Q4 - сигнализация ошибки по сработке линии по КЗ, перегрузке (необязателен)
Алгоритм, при проверке 1-ого (или 2-ого) ввода через задержку запуск QF3, при запуске следующего ввода, отключение QF3 и запуск основного ввода
При КЗ, перегрузке отключение ввода и блокирование срабатывания межсекционника.
Схему АВР выложу чуть позже, когда дорисую.
Интересуют ошибки и оптимизация программы работы.
с чем столкнулся:
1. если перед TON стоит логика при включении ПР должен произойти запуск Q3, а по условию не должно быть так, пока не включится Q1 или Q2
2. при отключении Q1 и Q2 не должно происходить запуска Q3
из-за этого навертел там FTRIG c SR и обвязкой.