Пока насколько мне известно никто такого не придумал, это же полупроводники которым свойственно замыкать ...

Бесконтактные коммутирующие устройства любого типа не являются "размыкателями" цепи, поэтому использовать их в качестве отключающих устройств и тем более в случаях когда от этого зависят жизни людей НЕЛЬЗЯ! Твердотельное реле это лишь "регулирующий" элемент и использовать его в качестве контактора который физически разъединяет цепь нельзя, обязательно должен быть контактор сам собой исполняющий роль "размыкателя".

Именно поэтому практически все модели ПИД-регуляторов имеют второй канал регулирования (дискретный вкл.-выкл.) кроме основного (аналового ПИД) для управления.
Иными словами при использовании ТТР в ответственных применениях, где "не отключение" нагрузки чревато последствиями нужно задействовать в ПИД-регуляторе второй канал управления (дискретный выход релейный с предельной уставкой) на котором будет установлена "критическая" уставка при превышении которой будет отключение вводного автомата либо контактора цепей питания ТЭНов. Т.е. когда произойдет замыкание ТЭНов и перегрев их будет отключаться питание нагревателей дополнительным контактором.
Вот тогда это будет оконченный вариант системы и безопасный.

Дополнительное реле дискретного типа может быть во всех ПИД-регуляторах ОВЕН: ТРМ10, ТРМ210, ТРМ101...