Для тех, кто будет интересоваться вопросом умощнения транзисторных выходов ПЛК100.
Предложенное уважаемым Николаевым Андреем решение - умощнитель БУВР12 является экономически оправданным даже без необходимости увеличивать количество выходов ПЛК. По состоянию на сегодня у наших поставщиков в Украине цена такого умощнителя на 5% ниже, чем комплект из 6 (шести!) реле с колодкой для установки на ДИН-рейку и модулем (защита и светик для индикации состояния).
Если же реально нужно более 6 выходов, то вот как:
умощнитель на 12 реле: 480 грн
12 комплектов реле, колодка, модуль: 1009 грн.
Во как! Замечательно, что умощнитель есть и продается. Остается только взгрустнуть от того, что транзисторные выходы взаимнооднозначно связаны с исполнением ПЛК100, в котором входы работают не по сухому контакту, а по подаче 24 В. Это что ж, теперь реле на входе городить? Или у товарища Николаева Андрея естьи на этот случай туз в рукаве?




Ответить с цитированием