Цитата Сообщение от Евгений Осинцев Посмотреть сообщение
Как я понял, путь решения проблемы - переназначение адресов устройств. Адреса должны быть кратными 8 или 16, в зависимости от типа модуля. Диапазон адресов от 1 до 247 (модули работают с ПЛК по протоколу Modbus-RTU).

1) А можно ли настроить "Конфигуратор М110" на работу по другому протоколу?

2) Как отличить, 8 канальный и 16 канальный модули. У нас используются -МУ110-224.8Р
-МУ110-224.8ДН.4Р
-МУ110-224.16ДН
-МУ110-224.16Р
Нет, конфигуратор работает только по ОВЕН.

Задайте адреса кратные 16-ти.
Какие приборы по этим адресам конфигуратор Вам напишет.