Для того чтобы настроить работу прибора с ЦАП 0…10 В необходимо:

∙ 1. Войдите в группу Настройки/ Параметры/ Служебные;

∙ 1.1. Задать параметру idle значение ON;

∙ 1.2. Прибор перейдет в режим ожидания;

∙ 2. В группе Настройки/ Параметры/ Выходные устройства установить

∙ параметр F.PC;

∙ 2.1. Войдите в папку параметров исполнительного механизма F.PC;

∙ 2.2. Параметрам OP1 и OP2 задать значение oFF;

∙ 2.3. В этой же папке задайте значение параметру SE.P равным 2.PoS;

∙ 2.4. После этого вернуться к параметру OP1 и установить значение равным 5;

∙ 3. Войти в группу Настройки/ Параметры /Служебные и перевести параметр

∙ idle в значение oFF;



Далее, когда запускаете автонастройку, при появлении индикации рис.1 кнопкой «стрелка вверх» установите значение Ut равным 90 (это допустимая мощность в процессе автонастройки), после этого нажмите Ввод. На индикации будет рис.2. Данные показания на этапе настройки для Вас неважны. Дождитесь окончания настройки.

Параметры автонастройки необходимо

установить для 2-го (CHAn 2) и 3-го(CHAn 3) канала



2-ой канал – регулирование температуры приточного воздуха

3-й канал – регулирование температуры обратной воды

Автонастройка регулятора / Параметры настройки, или через меню прибора

//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

АНР Регулятора

//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора



Y0- уставка или начальное значение выходного сигнала



YdoP- максимально допустимое отклонение регулируемой величины. Устанавливается в параметре YdoP "Максимальное допустимое отклонение регулируемой величины". В процессе автонастройки регулируемая величина будет колебаться с амплитудой YdoP. Слишком большое значение YdoP может привести к недопустимому воздействию на управляемый объект. Напротив, при слишком малом значении YdoP воздействие на объект будет недостаточным, и его параметры будут определены неточно. При регулировании температуры оптимальное значение YdoP находится в диапазоне 5...30 °С.



Как изменить положение запятой:

Нужно установит курсор << напротив значения.
При долгом нажатии кнопки ВВОД, запятая будет перемещаться.
Отпустить кнопку ввод, когда запятая достигнет нужного положения.
Кнопками верх и вниз изменить значение параметра на требуемое.
//НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ/АНР регулятора

∙ Установить тип исполнительного устройства в параметре R.el – «3-х позиционный»

∙ Установить время полного хода исполнительного механизма из одного крайнего положения в другое в параметре t.val, в секундах.



∙ Установить значение параметра «допустимое отклонение мощности» Ptol, задающего отклонение мощности в процентах от установившегося значения.