Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
если вы подразумеваете под "сетевыми переменными" переменные для передачи инфы в панель
Да, подразумеваю.

Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
...добавляете в конфигурации плк модуль modbus slave, настраиваете связь, затем "по-простому" именуете 2 byte именем вашей переменной
Так и делаю. Причём эта операция то же самое что и Вы указали выше:

Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
тоже самое сделать сразу в глобальных.
НО: насколько я понял, при помощи конфигурации начальное значение не задать. И это можно сделать в Global_Variables(RETAIN) c указанием адреса (пост #23). По-моему не очень удобно получается...