  1. #1
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Я делаю по другому.
    Я предусматриваю в программе ИП320 кнопку "применить". И тогда в ПЛК новые значения заносятся только после подтверждения.
    На мой взгляд, так удобнее.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
    Я делаю по другому.
    Я предусматриваю в программе ИП320 кнопку "применить". И тогда в ПЛК новые значения заносятся только после подтверждения.
    На мой взгляд, так удобнее.
    При условии что оператор добросовестный и не забывает нажимать кнопку применить.
    В том варианте, что описан выше реализация более сложная, но зато нет лишних кнопок, что в дальнейшем упрощает работу оператора.