Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
Допустимо ли на входы ПЛК110 подавать напряжение от ИБП, в частности 27,6 вольта? И какое максимально допустимое напряжение на входы?
Здравствуйте LAM.
Открываем документацию и читаем:
Уровень сигнала «логической единицы» для постоянного напряжения, В ток в цепи) - 15…27 (не менее 4,5 мА (не менее 3 мА для быстродействующих входов)).
Подытожу 27.6 > 27 соответственно нельзя! Это же даже не на пределе, а больше. На сколько я знаю у ПЛК110 есть внутренний блок питания на 24 Вот его и попытайтесь использовать или подключать датчики к входам ПЛК110 через резисторы и тд (см. советы Валеры Бурика)
P. S. Разумеется можете подключать всё что угодно, но надо от 15-27 В.