Показано с 1 по 10 из 53

Тема: Коммутировать магнитные пускатели с ПЛК

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Как показала практика работы с овеном. Я после их релюх ставлю свои.
    Из минусов нужно БП на 24В, из плюсов - нету помех и можно комутировать чего и куда угодно. Также тепер и на вход релюхи ставлю,(если сухие контакты - концевик, если р-н-р дачтик подключаю через реле или оптопару).
    Поскольку производство далеко от тепличных условий, и нужно надежной работы - все только через реле.
    Мало, того в последнем проекте ПЛК 150 на передней панели частотника, потом витая пара в екране 20М,... а частотник на 240КВт.
    В витой паре изначально было:
    РС232-270Панель, 485 - МДВВ, + одна пара сигнал на пуск частотнику.
    После нескольких дней реальной работы:
    ПЛК РС232 (10см)(РС232-485)-270 Панель.
    Сигнал на пуск пустил так: ПЛК --- 10см -Реле----24В+-----Реле-10см МДВВ.
    Применил преобразователь интерфейсов, так как 232 при включеном моторе и частотнике под накрузкой накрылся медным тазом(менял верхнюю плату).
    Ну и все входа выхода идут через дополнительные реле. Естественно екран витой пары заземлил. Уже пару месяцев полет нормальный, да на 485 со стороны МДВВ и панели надел феритовые кольца.
    Если чего интересно спрашивайте.
    П.С. Реле с индикацией - очень помогает.
    Была такая ситуация ПЛК - отроду месяца два, а одно выходное реле накрылось, диод загорался а комутации небыло, вычислил благодаря промежуточным реле за 10 сек. да и доверия китайским релюхам в ПЛК мало. если б можно было перепаять так бы и делал ))
    Последний раз редактировалось nemo_1977; 17.10.2011 в 17:40.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •