Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 99

Тема: ПР110 с аналоговыми входами!

  1. #31

    По умолчанию

    В крайнем случае для этих целей есть "таблетка" НПТ2.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    В крайнем случае для этих целей есть "таблетка" НПТ2.
    я например стараюсь по возможности использовать дТС 224, и куда там эту головку ставить? А НТП-1 довольно накладно. Можно было бы использовать МВА-8, но ПР не может мастером работать.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 16.10.2011 в 13:44.

  3. #33
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А что разве нельзя программно сделать преобразование Rt в I в T(C)?Средствами овен лоджик
    Последний раз редактировалось rovki; 16.10.2011 в 14:09.
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #34

    По умолчанию

    программно можно, аппаратно не получится. от большого тока сгорит датчик температуры (там по нему могут течь микротоки), а чтобы мерить напряжение то опять же получим слишком высокие токи и спалим датчик, делать обвязку получим тот же нтп2. как его крепить конечно вопрос хороший, будем решать.

  5. #35

    По умолчанию

    а сделать две модификации ПР-114 основная с быстрыми входами, заказная с универсальными?

  6. #36
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Вдогонку .какое минимальное время цикла ПР114 ожидается?И как следствие -быстродействие по дискретным входам.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #37

    По умолчанию

    Ожидаем уменьшение времени цикла в три раза, т.е. он должен стать порядка 2-3 мс. Опять же время цикла зависит от сложности программы.

  8. #38
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Так вроде мин.цикл (с одним инвертором и обратной связью) в ПР110 был порядка 3мс.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #39

    По умолчанию

    Тогда скажу так: рассчитываем что он будет в три раза быстрее. Когда появятся первые рабочие образцы проверим время выполнения подобной программы. Тогда можно будет назвать конкретные цифры.

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    я так понял, пожелания уже не принимаются?
    у меня пожелания 2
    1) возможность мерить температуру
    2) возможность управлять твердотельными контакторами

    вариант "под заказ" по обоим пунктам в принципе устроил бы...

    ЗЫ понимаю что п.2 так и будет, но всё же ещё один голос в копилку (урну для голосований) лишним не будет

    PPS идея для номенклатуры
    ПР11х-уz, где х - вариант железа (в данный момент 0 или 4)
    y - вариант для входов (0 - дискретные, 1 аналоговые, для ПР110 всегда 0)
    z -вариант для выходов (0 - дискретные, 1 транзисторные, для ПР110 всегда 0)
    (идея спёрта с номенклатуры контакторов, там цифирки обозначают кол-во контактов НО и НЗ)
    Последний раз редактировалось AI!; 21.10.2011 в 12:42. Причина: очепятки

Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 08:22
  2. Проблема с аналоговыми выходами.
    от nalnik в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 08:47
  3. датчики с аналоговыми выходами и плк
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 09:50
  4. плк150 - проблемы с аналоговыми входами
    от АЗАТ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 18:30
  5. работа с аналоговыми выходами
    от Geniu$ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 13:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •