Да, ещё заметил, что Last Error =85, это о чем то говорит? А может как то сказываться Демо-версия Лектуса?
Да, ещё заметил, что Last Error =85, это о чем то говорит? А может как то сказываться Демо-версия Лектуса?
Последний раз редактировалось nestor; 10.10.2011 в 08:13.
Здравствуйте, коллеги.
Давайте разбираться.
1.
Ошибка LastError в ПЛК в режиме Master в случае отсутствия соединения с сервером - что она проскакивает это нормально.
НО! У вас по скрин-шоту ПЛК Slave!!!
2. Если Slave ПЛК, то Статический IP у Вас у ПЛК! тогда после подключения к GPRS (индикатор на модеме замигает часто, в ПЛК в модуле modem Status = 3) попробуйте произвести ping вашего IP.
Если Ping действительно короткий, значит что-то обрывает связь. Проверьте время соединения в модуле модем, строку инициализации итд.
Нужен лог обмена.
3. лог! Переключите модем на RS-485 параллельно подключите преобразователь интерфейсов к ПК, на ПК откройте терминальную программу, например HiperTerminal, на скорости работы модема(9600). После чего Вы увидите обмен между ПЛК и модемом..
Спасибо всем за помощь, я разобрался и всё работает, теперь осваиваю архивирование.