Здравствуйте!
При отладке проекта в режиме онлайн в модуле статистика не отображается бит power status т.е. он всегда в нулевом состоянии. ПЛК 100.
Как это исправить?
Здравствуйте!
При отладке проекта в режиме онлайн в модуле статистика не отображается бит power status т.е. он всегда в нулевом состоянии. ПЛК 100.
Как это исправить?
может при не выключенном онлайне оставить ПЛК без питания и посмотреть на этот бит, будут ли изменения
Попробовал, без изменения.
а что показывает параметр "Time to backup power down", постоянно стоит 600 с или идет отсчет
Показывает * и все
Скорее всего у Вас несоответствие прошивки и Target.
Да, и мне помогло. Перепрошил ПЛК и таргет переустановил.
Благадарю за помощь.