Тема: Вопрос по ТРМ 12 Щ11

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dima_89 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Наша фирма приобрела данный регулятор. Мнение сложилось среднее. В режиме ПИД регулятор он не работает воще - тогда как надо делать параметр больше он просит меньше и наоборот, но при настройке работает нормально а со временем начинает вот так тупить. При выборе режима ПД регулятор регулятор ведт себя адыкватно и при подборе нормальных коэффициентов нам удалось настроить работу контура. А вот в субботу произошел неприятный случай - после двухнедельной отработки прибор просто напросто завис. На табло высветилось что-то вроди этого [- -] Думали что обрыв датчика, а оказалось что нет, оказалось зависание. После прекращения подачи питанрия и повторного его включения все заработало. Вот и вопрос вытекает - почему такое произошло? Сразу оговорюсь - питание на прибор идет через БСФ-Д3. Хотельсь бы ухнать почему так происходит.
    Насчёт ПД режима.
    Почитайте инструкцию по эксплуатации.
    Там сказано, что если у Вас используется в качестве исполнительного устройства КЗР, то "И" составляющая становится не нужна, так как сам КЗР подвергает сигнал дополнительному интегрированию. Поэтому, если в настройках выбрали ПИД регулятор, то "И" составляющую нужно исключить. Получается ПД - регулятор. Его и нужно в этом случае применять.
    Но, вместе с КЗР, получается полноценный ПИ - регулятор. (РЭ, стр.29.).
    Последний раз редактировалось kolyan; 28.09.2011 в 18:23.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •