Тема: Подключение устройств с нестандартными протоколами

  1. #61

    По умолчанию

    Маловероятно, места нет.

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Маловероятно, места нет.
    Хм, а в другой ветке заявлялось 4то ко 2-му кварталу будет.

  3. #63

    Question Опрос по 485

    Здесь уже было .....
    у меня 150-й плк
    Пытаюсь наладить опрос прибора по 485 порту ... ( цель: послать запрос - получить ответ)
    За основу взял com_port_test ...
    Но упёрся ...
    что бы я не выставлял в параметре com_num: PORTS:=..
    у меня при запуске выставляется COM1
    в доках есть противоречья, наверно попробывал все варианты ...

    если кто-нибудь делал опрос выложите пожалуйста ...

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.I.V. Посмотреть сообщение
    Здесь уже было .....
    у меня 150-й плк
    Пытаюсь наладить опрос прибора по 485 порту ... ( цель: послать запрос - получить ответ)
    За основу взял com_port_test ...
    Но упёрся ...
    что бы я не выставлял в параметре com_num: PORTS:=..
    у меня при запуске выставляется COM1
    в доках есть противоречья, наверно попробывал все варианты ...

    если кто-нибудь делал опрос выложите пожалуйста ...
    После запуска программы поменяйте значение переменной com_num: PORTS значение 0. И не обращайте внимание на то, что там что-то пишется красным, все работает.

  5. #65

    По умолчанию ///

    не катит... точнее не пошло ...

  6. #66

    По умолчанию

    Используйте вместо переменной типа PORTS переменную типа Byte.

  7. #67

    По умолчанию

    Спасибо за советы ...
    ... + ещё про кодировку забыл ... то есть "hex" - сейчес всё посылаю как надо ( провёл мониторинг ) ...

    ...
    теперь буду курить приём байт в HEX с переводом в WORD ... но пока не понял, где именно зарыты мои грабли, но уже не пашит ... эх...
    Последний раз редактировалось K.I.V.; 30.01.2008 в 00:37.

  8. #68

    Post Про компорт

    Вот пытаюсь считать данные с газового корректора обнаружилось:
    На компорте (девяти контактном) компьютера напряжение между выводами 2 и 4 равно более 10 В, и также между 3 и 5 выводом. На интерфейсе RS232 контроллера напряжение около 5 вольт. В принципе конечно куча оборудования с такими напряжениями сможет нормально общаться с контроллером. А часть оборудования обречена на отсутствие связи с ПЛК1хх, пяти вольт иногда явно не достаточно!
    Теперь вопросы: напряжения около пяти вольт это норма? Или мне просто не повезло с конкретным ПЛК100? Или вот вот компорт реализуют аналогично обычным компортам в компутерах?

  9. #69

    По умолчанию

    Лог. единица - +6В мах - В ПЛК +5В
    Лог. ноль - -6В мах - В ПЛК -5В

    Естественно в сумме - до 12 вольт. Беспокоиться не о чём.

  10. #70

    По умолчанию

    Может кто помоч.
    Нужно с весов считывать показания что бы коптроллер в зависимости от уставки веса управлял допустим несколькими клапанами.
    Вложения Вложения

Страница 7 из 31 ПерваяПервая ... 5678917 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 20:12
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:03
  3. Подключение устройств к ПЛК
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 22:23
  4. Подключение устройств к SCADA
    от lirq в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2011, 16:25
  5. ТРМ 101 (Подключение выходных устройств)
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 10:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •