Так. Понял в чем проблема.
Параметры b2-5 и b2-6 это нижний и верхний пределы показаний прибора.
Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 10, то этим ты «говоришь» прибору, что 4мА=0 бар, а 20мА=10бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 5 бар.
Если допустим ты выставил b2-5 – 0, а b2-6 – 6, то 4мА=0 бар, а 20мА=6 бар. Т.е при 12мА на приборе будет показывать 3 бар.
Т.е. ими ты задаешь масштаб показаний и все.
Соответствено когда допустим ставишь уставку = 3, то прибор будет отрабатывать по значению датчика 12мА.





Без создателей 2ТРМ1 не обойтись.я так понял,а в инструкции не написано про эти пределы ничего подобного((
Ответить с цитированием