В общем всё это интересно, почему же не получается подключить напрямую к панели модуль. Но кажется я добился того что мне нужно, правда другим путем. Первоначально в моем проекте мастером был ПЛК, панель слейв. Когда проект был написан то оказалось что панель тормозит, как будто скорость обмена низкая. Я читал тут об этом, задержка секунды 1.5-2, не есть хорошо для моей задачи. Тогда я тут же прочитал что можно панель сдеелать мастером, а ПЛК слейвом для повышения быстродействия. Переписал проект в панели и в ПЛК, залил - то что надо, скорость радует. Но вот потом и встал вопрос как подключить МВ110-8АС. Думал напрямую к панели, так как мастер должен быть один. И вот теперь на авось добавил в ПЛК этот модуль - и всё заработало. МВ110 передает данные в ПЛК, а панель считывает из ПЛК. Получается что ПЛК как бы подмастер)) Может этот момент мне кто то тоже пояснит?
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума