  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Чесно говоря, 8AC напрямую к панели - только через iRD.
    тогда тип данных - word, формат - dec. Кол-во знаков после запятой
    должно быть одинаковым и в панели и в 8AC

    Адекватное значение Read на панели можно напрямую получить только адресуя регистр со сдвигом. И то - если не требуется много значащих цифр. 2..4 штуки. Игра форматов. В принципе не правильная, но для отображения, например, температур - чисто случайно, вполне подходящая.
    Какой вход и с какого регистра читаем в панель ?
    PS
    8A - тоже самое.
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.08.2011 в 15:08.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Чесно говоря, 8AC напрямую к панели - только через iRD.
    тогда тип данных - word, формат - dec. Кол-во знаков после запятой
    должно быть одинаковым и в панели и в 8AC

    Адекватное значение Read на панели можно напрямую получить только адресуя регистр со сдвигом. И то - если не требуется много значащих цифр. 2..4 штуки. Игра форматов. В принципе не правильная, но для отображения, например, температур - чисто случайно, вполне подходящая.
    Какой вход и с какого регистра читаем в панель ?
    PS
    8A - тоже самое.
    Пробовал я и такое:тип данных - word, формат - dec, кол-во знаков после запятой одинаково и в панели, и в 8AC, а именно 0, мне просто нужно с целыми цислами работать. Не срослось. Сдвиг вроде ни какой не организовывал специально, значащих цифр и было 4, измерял напряжение батарейки в милливольтах, ну так, для примера) Потом буду разбираться в конкретной ситуации. Скоро придёт лазерный датчик положения, его и придется подключать.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    ..нужно с целыми цислами работать. Не срослось..
    Напрямую в панель - несростется с float. А целые - как раз для панелей. Малюсенькое исключение есть - но для узкого круга приложений. (см.выше)

    MVA8-лично весь изъюзал.
    МВ110-8А-не пробывал, но судя по РЭ -тоже самое. Даже группировка регистров идентична.Ну может, стартовые региcтры другие. iRD (или как там его) в МВА8 (МВ110-8А ?) - прекрасно работает !!.

    МВ110-8АC-лично юзал, но, т.к., нужен был только float, iRD(t) не трогал. МВ110-8АC-резко отличается по возможностям и группировке регистров, но на 99.9% уверен, iRD - работает. Если в iRD 0, а прямо подсоединенная панель в Read видит не 0 (и не "A"), настройки панели и/или МВ - неправильны !!
    С какого адреса адресуете Read ?

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Что то я запутался, теперь и так не работает. Выкладываю скрины того, как вы советовали. На панели "потеря связи", цифровой дисплей показывает 0. Будем думать)
    Кстати Modbus tester показал что связь есть на RTU.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось nestor; 26.08.2011 в 12:27.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    Начните с настройки МВ.
    Поставьте для начала задержку ответа (Rs.dL) - 0.
    На кой она вообще нужна ?

    Прочитайте заодно и регистр 265 (109h) - будет ясно, как идет процесс.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
    Что то я запутался, теперь и так не работает. Выкладываю скрины того, как вы советовали. На панели "потеря связи", цифровой дисплей показывает 0. Будем думать)
    Кстати Modbus tester показал что связь есть на RTU.
    Попробуйте уменьшить верхнею границу допустим до 100 dP естественно 0, а в сп270 попробуйте создать новый цифровой дисплей в не которых случаях помогает, глюк проявляется, когда часто меняют формат числа на цифровом дисплее.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Попробуйте уменьшить верхнею границу допустим до 100 dP естественно 0, а в сп270 попробуйте создать новый цифровой дисплей в не которых случаях помогает, глюк проявляется, когда часто меняют формат числа на цифровом дисплее.
    границу уменьшал, цифровые дисплеи менял, не помогло. Связывал и МВ110-8А, и МВ110-8АС с ПЛК110-60 - всё отображается корректно. Что ещё посоветуете?

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    В общем всё это интересно, почему же не получается подключить напрямую к панели модуль. Но кажется я добился того что мне нужно, правда другим путем. Первоначально в моем проекте мастером был ПЛК, панель слейв. Когда проект был написан то оказалось что панель тормозит, как будто скорость обмена низкая. Я читал тут об этом, задержка секунды 1.5-2, не есть хорошо для моей задачи. Тогда я тут же прочитал что можно панель сдеелать мастером, а ПЛК слейвом для повышения быстродействия. Переписал проект в панели и в ПЛК, залил - то что надо, скорость радует. Но вот потом и встал вопрос как подключить МВ110-8АС. Думал напрямую к панели, так как мастер должен быть один. И вот теперь на авось добавил в ПЛК этот модуль - и всё заработало. МВ110 передает данные в ПЛК, а панель считывает из ПЛК. Получается что ПЛК как бы подмастер)) Может этот момент мне кто то тоже пояснит?

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,054

    По умолчанию

    На одной линии ?
    эффект в принципе возможен. Но расчитывать на него не советую.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    21.03.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    На одной линии ?
    эффект в принципе возможен. Но расчитывать на него не советую.
    Нет, не на одной линии. Панель-ПЛК по RS-232, МВ110 - ПЛК по RS-485.