Цитата Сообщение от nestor Посмотреть сообщение
Попробовал. Уточню что я пытался сделать пример работы, так что в проекте использовал только Цифровой дисплей, в свойствах которого адрес 32 (на модуле тоже), регистр 4х256, тип Word или DWord (одинаково 0 показывал). Но это было при установленном типе Unsigned. Затем я сделал как Вы говорили - залил пустой проект и перезагрузал, залил свой. Теперь Панель все равно пишет Потеря связи Порт PLC Адрес №32, но при этом на Цифровом дисплее отображается число: Unsigned 2147516416 = hex 80008000, float -0, dec -217450880. Индикатор по прежнему мигает примерно 3 раза в секунду. Уже не знаю куда копать. Неужели никто не подключал МВ110-8А(АС) к СП270?
Как правило, чудес не бывает нужно смотреть проект. Скинь скрины настроек посмотрим.