Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Как реализовать ?!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Читаем тему http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11089:

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Уточнил.
    Для примера на ПЛК160:
    Раздел 4. Руководство по эксплуатации
    Время задержки аналогового вывода состоит из следующих составляющих:
    − время цикла ПЛК, Тц;
    − время передачи значения аналогового выхода из основного контроллера в
    вспомогательный контроллер, 60 мс;
    − время передачи значения аналогового выхода из вспомогательного контроллера в ЦАП:
    − 20 мс для исполнений «И» и «У»;
    − 2,5 мс для исполнения «А».
    Пример 4 – Для контроллера исполнения «А», при установке фиксированной длительности
    цикла ПЛК равной 1 мс, задержка аналогового вывода получается равной:
    Тin = 1 + 60 + 2,5 = 63,5 мс.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Абсолюто так же - ЦАП одни и те же. Ну может обмен между процессорами будет занимать не 30, а 100-200 мс.
    То есть я понимаю для ПЛК150 1+100..200+20 = ~200мс на одну точку.
    200 * 8 точек = 1600 мс или 0,6 Гц

    Vukkub, думаю Вы уже поняли, что для генерации синусоиды 3 кГц лучше поискать или спаять соответствующий генератор?
    Последний раз редактировалось Александр_; 23.08.2011 в 08:16.