По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?
По желанию заказчика, требуется собрать шкаф управления приточонй установки на базе ТРМ 133, в связке с ЧП LG. В документацию на ТРМ133, я не нашёл выхода на ЧП. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность данного контроллера на управление ЧП ?
0-20ма, 0-10в.
Что Вы имеете ввиду под выходом на ПЧ?
У меня был случай, когда в помещении была проблема с теплопритоком.
Заглушили радиаторы обогрева полностью, а к выходу 0-10в(выход 3-х позиционного "нагрев") ТРМ 133м подключили ПЧ рекуператора.
Отработала эта система уже 2 зимы.
Конечно извращение.
А Вам что регулировать нужно? и когда включать ПЧ?
Последний раз редактировалось smk1635; 15.08.2011 в 22:34.
Ну ПЧ довольно часто используют в системах вентиляции и мне, как наладчику, это нравится. Так, как зачастую получается что вентилятор взят с запасом, а излишний шум, не всем нравится. Или расход воздуха, в обслуживающем помещении (типа кафе, рестораны) требуется менять в зависимости от количества народа, "накуренности" помещений, погодных условий и т.д.