  1. #1

    По умолчанию

    проверьте, для начала, подсоединение датчиков температуры на приборе, ну и подключение интерфейса, надо чтобы был надежный контакт. Лучше конечно вести сигнальные провода отдельно от силовых, особенно если на большие растоянияю И еще, в экранированной витой паре надо смотреть за хорошим заземлением экрана...

  2. #2

    По умолчанию Master Scada И ТРМ 202

    Заземлили экран витой пары сделали хороший контакт (использовали обжимки) , все заработало. Подскажите как сделать чтобы при отключении питания прибора Master Scada сигнализировала об этом? Есть непроизвольные скачки на трендах. В чем может быть дело?
    С уважением Алексей.