Огромное вам спасибо за консультацию!
-
Скажите, а подойдёт ли мне симисторное твердотельное реле 5П19.10ТМ1-20-8-В4. Параметры следующие:
Управляющий ток,мА 10-35
Выходной каскад симисторный + датч.нуля
Коммутируемое переменное напряжение ,В 50...420
Максимальный ток нагрузки ,А 20
Напряжение изоляции,кВ 4
Рабочая температура, С -45...85
Коммутируемое напряжение Перем.
Управляемый ТЭН - 2 кВт
Нужна ли дополнительная гальваническая развязка с прибором ТРМ101?
Как я понимаю, в таком случае нужен прибор с С-выходами?
-
Пользователь
Самое простое:
Прибор ТРМ101-СР
Симистор ТС122-20 ( хар-ки тут http://www.tekomp.ru/catalog/?a=view&id=895)
-
А для такой связки надо делать дополнительную гальваническую развязку?
Или симистор подключается напрямаю к ТРМ101-СР?
-
Пользователь
Да. Симистор подключается напрямую. Тут схема, 2-я схема сверху:
http://www.owen.ru/support/29974575
-
-
Скажите, а в этой самой схеме (второй, для симисторной оптопары)
каким образом рассчитывается токоограничивающее сопротивление R1?