    По умолчанию

    Здравствуйте. Укажите, пожалуйста, версию конифгуратора. Как давно был приобретен прибор, какой используете преобразователь интерфейсов?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Версия конфигуратора 3.0.0.8. преобразователь интерфейса АС4,прибор приобретен года два назад, (могу поточнее посмотреть завтра, если надо). В принципе сейчас вместо первого канала использую другой (был резерв).Поэтому проблема пока решена.