Слышу, слышу (с)
Похоже, мы не понимаем друг друга.
Давайте определимся, для чего нужен регистратор? Какие параметры процесса он будет регистрировать? Зачем?
И по времени то же. Зависит от задачи. Той же пищевой промыщлености, химической, термообработка металлов и т.д. То есть там где важно протекание процесса во времени. И хранится сии графики должны очень долго. Вон у нас на стальзаводе тележки для вагон делают, так там срок хранения весь срок службы тележки. А это очень долго. И заказчик ставит задачу. Не менее года. Зачем не спрашивайте, сам не знаю.
Имел конешно. И опыт участия в разборках между заказчиками и поставщиками энергоресурсов то же, к сожалению.
Последний раз редактировалось smk1635; 30.07.2011 в 15:51.
Приведу несколько примеров, из тех что пришлось делать.
1. Производство консервов. Срок хранения графика автоклавирования весь срок хранения консервов - 1 год. Регистрация процесса непрерывная (время, давление, температура).
2. Производство шампуня. Срок хранения графиков – 6 месяцев. Регистрация процесса непрерывная (время, давление, температура).
3. Производство тележек для вагонов. Срок хранения графиков – до 25 лет, на жестком диске компьютера 1 год. Регистрация процесса непрерывная (время, температура).
4. Сушка древесины идущей на экспорт. Срок хранения графиков – 3 месяца. Регистрация процесса непрерывная (время, влажность, температура).
А там жесткая привязка ко времени. Давление и температура должны строго изменятся по времени. Типа нарастает за определенное время, выдерживается с определенной температурой какое то время. И снижает температуру то же за строго определеное время. Жесткий график "параметр-время". И все это должно быть видно на графике. Это так называемые графики тех. процесса. Не параметров, а имено тех.процесса.
Последний раз редактировалось smk1635; 30.07.2011 в 16:33.
Измерять? Или записывать?
Если второе - то дурак заказчик. Смысл писать простыни одинаковых цифр?
Эдак и архиваторы можно запретить - они работают по схожему принципу.
Да знаю. Но это как в анекдоте:
-А имею ли я право ?
-Имеете.
-Значит я могу ...
-Нет. Не можете.
Когда дело доходит до разборок по оплате за израсходаваные энергоресурсы очень грустно бывает. По этому ставим только моноблоки, под пломбой. Так еще можно получить согласие поставщика, что он согласен что показания будут верными.
А черт его знает зачем заказчику это нужно. Мы просто спрашиваем с каким интервалом записывать данные и по изменению или по времени. И даже после всех объяснений как это работает и в чем разница, ответ как правило стандартный 1-5 секунд, по времени. Скорее всего перестраховываются.
И все. Раз написано в Т.З. Значит надо делать как сказали. Мне лишние проблемы то же никчему.