Показано с 1 по 10 из 42

Тема: Выбор кабеля для подключения датчика температуры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Юрий, подключив к этой точке экраны датчиков, Вы "запустите" в измерительную схему, ту самую помеху, от которой и должен защитить экран.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Юрий, подключив к этой точке экраны датчиков, Вы "запустите" в измерительную схему, ту самую помеху, от которой и должен защитить экран.
    По этому поводу хочу привести выдержку из руководства по эксплуатации на ТРМ138 (стр 34, пункт 5.2.2.2):

    "При использовании экранированных кабелей максимальный защитный эффект
    достигается присоединении их экранов с общей точкой измерительной схемы прибора
    (контакты 27, 28, 29, 42, 43, 44 прибора в корпусе Щ4)."

    На основании этого следует очевидный вывод, что подключать экраны кабелей необходимо именно к общей точке
    измерительной схемы прибора для достижения максимального защитного эффекта.