Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Отображение при обрыве датчика

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    Что значит с нижней границей 0? То есть у меня минусовых значений вообще не будет, как тогда зимой работать?
    как зададите, так и будет, можете хоть -300 задать
    Цитата Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
    В ПЛК как сделать обрезание float хотя бы до десятых градуса или до сотых?
    обрезать real, если я не ошибаюсь, можно только преобразованием в целочисленное, что вам вроде не очень подходит

    p.s. а сотые градуса для каких процессов требуются, если не секрет?
    p.p.s если вам хватит точности десятых градуса, то вам вполне подойдет преобразование вашего реала в переменную типа int с помощью trunc. результатом будет измерение с верхней границей в 3276 градусов.
    если уж совсем надо чтоб были сотые градуса, то соответственно тем же транком обрезаете до сотых, но в результате будет ограничение сверху в 327 градусов.
    Последний раз редактировалось swerder; 25.07.2011 в 10:22.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •