    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Последний раз редактировалось Зоя; 25.07.2011 в 08:43.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Вы говорите про КСПВГ, а как насчет витой пары 5-ой категории в экране??? например КПВЭ-ВП???

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Зоя, спасибо за рекомендации. Согласен с Вами в том, что для подключения датчиков лучше
    использовать экранированный кабель.
    По поводу подключения экранов кабеля у меня есть следующее соображение:
    В терморегуляторе ТРМ138-Р.Щ7 имеются 8 контактов, к которым подключается один из
    выводов термометров сопротивления, а именно:

    Контакт 44 (Вход 1-3),
    Контакт 43 (Вход 2-3),
    Контакт 38 (Вход 3-3),
    Контакт 37 (Вход 4-3),
    Контакт 32 (Вход 5-3),
    Контакт 31 (Вход 6-3),
    Контакт 26 (Вход 7-3),
    Контакт 25 (Вход 8-3).

    Все эти контакты в приборе соединены между собой (установлено опытным путем).
    С большой долей вероятности могу предположить, что эти контакты являются аналоговой
    землей измерителя, относительно которой производится измерение напряжения
    на термометрах сопротивления. Поэтому, считаю, что экраны кабелей лучше всего
    подключать к вышеуказанным контактам.
    Если я не прав, то прошу разъяснить, в чем именно.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LAM Посмотреть сообщение
    а как насчет витой пары 5-ой категории в экране???
    У любой UTP/STP/FTP сечение жил маленькое - всего-навсего AWG24, то есть чуть больше 0.2 кв.мм. Далеко на ней низкоомный термодатчик не вынесешь, предельные 15 Ом набираются достаточно быстро.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Максимальное расстояние связи прибор-датчик (термометр сопротивления) ограничено сопротивлением линни связи: не более 15 Ом. Поэтому, чем дальше расположены устройства друг от друга, тем больше тощина сечения кабеля.
    Есть вот такие рекомендации:
    1. Если расстояние <20 метров, то кабель 3х0,35
    2. Если расстояние от 20 метров до 50 метров, то кабель 3х0,5
    3. Если расстояние от 50 метров до 100 меторов, то кабель 3х0,75.
    Экранированный кабель нужно применять для исключения наводок на линию прибор -датчик. Экран заземляется в одной точке (на землю щита, в котором стоит вторичный прибор).
    Кабель КСПВГ использовать можно, но не желательно. Так как данный кабель не экранированный, то возможны помехи по всем измерительным каналам. Если даже сейчас у Вас рядом не стоит силовое оборудование, то в будущем оно, возможно, появится и придется перекладывать линию.
    Подскажите, под 3х0,35 и 3х0,5 имеется в виду сечение 0,35 мм2 и 0,5 мм2, или диаметр 0,35 мм и 0,5 мм?