здравствуйте.
к сожалению, Faq-а у нас нет.
постараюсь ответить на ваш вопрос.
дело в том, что прибор у вас постоянно находится в одних и тех же режимах из-за некорректной температуры обратной воды. посмотрите пожалуйста график обратной воды и для начала, задайте его таким, чтобы он допускал большие выбеги температур. например увеличте дельту. посмотрите пожалуйста руководство по эксплуатации п.п. 4.1.4 и 4.1.5, там доствточно подробно расписаны те события, при которых прибор переходит в описанные вами режимы. исключите,эти события.
P--0 уйдет сам собой после того как вы избавитесь от защит по перегреву и по замораживанию...
удачи!