Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию Хелп!!!!

    Подскажите что не так.
    Есть ПР110-220.8ДФ.4Р.

    На вход I1 подан концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.

    На вход I2 подан так же концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.
    Концевики срабатывают одновременнно (ну может с разницей в доли секунды)

    На вход I3 подана NC кнопка "Стоп"

    На вход I4 подана NO кнопка "Пуск"

    Выход Q1 - Первый вентилятор

    Выход Q2 - Второй вентилятор

    Выход Q3 - Третий вентилятор

    Выход Q4 - Мигает лампа сигнализации о работе сушилки.

    Алгоритм цикла: Ворота камеры открываются вручную, закатывается тележка с продуктом, ворота камеры закрываются вручную, при закрытии коцевики на входах I1 и I2 становятся NC.
    Нажимаем и отпускаем кнопку "пуск" и первй , второй, третий вентиляторы включаются последовательно один за другим с небольшим промежутком времени. Процесс идет двадцать минут и останавливается. Вручную открывают ворота и выгоняют телегу. Лампочка сигнализации мигает в течении всего цикла с нажатия кнопки "пуск" до окончания отсчета таймера 20 мин., остальное время она просто горит.
    Кнопка "стоп" для прерывания процесса в любое время.

    Проблемма в том, что на компьютере с режиме симулятора все работает прекрасно, но на объекте отрабатывается только один(иногда два цикла) и далее все встает при этом светодиоды на входах показывают прохождение сигнала, а на выходах не светятся Q1, Q2, Q3 и постояно горит Q4

  2. #2

    По умолчанию

    Упс... забыл файлик проекта прицепить.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    В семидести метрах от ПР110 на станке работает частотник с питанием от трех фаз. Так как не вижу больше на что грешить, то следует вопрос: Как у Р110-220.8ДФ.4Р обстоят дела с защитой от высших гармоник по питанию и по входам? Может и питание и входа ставить через БСФ ?

  4. #4

    По умолчанию

    Забыл сказать, что после сбоя, повторение цикла становится возможным только после заливки проекта в программируемое реле заново.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •