К компьютеру подключены два модуля (МУ110-8Р и МВ110-8ДФ) по 485 с адресами 1 и 2 соответственно. В утилите задаю адрес равным 1 - подключается модуль МУ110-8Р с адресом 1. Задаю адрес равным 2 - подключается модуль МУ110-8Р с адресом 1.
К компьютеру подключены два модуля (МУ110-8Р и МВ110-8ДФ) по 485 с адресами 1 и 2 соответственно. В утилите задаю адрес равным 1 - подключается модуль МУ110-8Р с адресом 1. Задаю адрес равным 2 - подключается модуль МУ110-8Р с адресом 1.
Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 28.06.2011 в 09:29.
Адреса на 8 разнесите, 1 и 9, например.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
На объекте уже смонтированы 68 модулей с прописанными адресами у которых необходимо поменять параметр. Как быть в такой ситуации?
Снимать питание с модуля с адресом 1.
Кирилл Валюнин
Компания ОВЕН
Директор по развитию ассортимента
skype: valunin_owen
e-mail:k.valyunin@owen.ru
Снимать питание - это баг такой или фича? Если баг, то как скоро исправится?
Скорее фича. Описанная в РЭ.
Модули конфигурируются по протоколу ОВЕН. Многоканальные модули в протоколе ОВЕН должны иметь адреса со сдвигом на количество каналов.
То есть как и писал Кирилл: 1,9,...
Те если используется MODBUS, то сталкиваемся с проблемами при конфигурировании. Весьма не очевидно и неудобно. Прям автоваз какой-то.
Привет. Помогите разобраться!!мне нужно на прямую подать сигнал(4-20мА) с МВ110-8А на МУ11-8И. В КДС в конфигураторе создала мастер модбас все тоже по книжке PLC_Configuration_OWEN.pdf из пункта 3.2.1. Модуль «Универсальное устройство Modbus (Master)», внем Register Output Module c функцией записи write multiple registers (0x10) и номером регистра 0. Мне пишет ошибку: невозможно преобразовать REAL в WORD. мой сигнал 4-20мА должен подаваться транзитом с одного модуля на другой. Я подключила калибратор к модулю ввода, а к модулю вывода регистратор Метран 910, в Codesys на языке LD выбрала функциональный блок MOVE, сделала все так как было написана в руководстве. И ничегоесли подключить регистратор к одному из выходов контроллера сигнал проходит, все ровно все показывает, приборы все исправны! С модулем расширения ну ничего не получается!Словно выхода эти не получают сигнал, не доходит он...не прописано что то где то я вот и понять не могу где пичаль...
Чем вызван выбор LD? Преобразуйте Real_to_word. Запитан ли выход 8И? И не забывайте Online->Start
LD потому что все наши схемы на производстве выполнены на этом языке все запитано,я подаю сигнал на вход модуля ввода и с выхода контроллера его могу наблюдать на регистраторе, если делаю тоже самое с модулем вывода(вместо контроллера) ничего не происходит, будто он мертвый, я что то не то делаю