Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
так оно так и делается автоматически,в 1 день 180 ,потом +30 ,+30.....каждый день.Вы хотите менять стартовое значение (180) ?Под циклом Вы понимаете 35 дней или день.?
В данной схеме в случае поломки счетчика ,клапана всеравно включаются по времени и может тогда быть что включатся несколько клапанов.Нужно ли выявлять такие ситуации и не допускать одновременное включение клапанов или еще что делать?Продумайте ТЗ на функциональную диагностику -что, когда делать при тех или иных (выявляемых) отказах.
Цикл это тридцать пять дней. Значения ставятся один раз в самом начале но всегда разные потом каждый день прибавляется одинаковое значение до 30 дня, затем 30 день повторяется 5 дней.
Нужна возможность установки начального значения и значения ежедневных прибавлений.
В случае поломки нужно что бы клапана не включались и отправлялась смс о поломке через вот такое устройство http://www.eldesgsm.ru/ru/gsm-sistem...a-esim021.html
Тоже самое если испортиться насос который включается одновременно с клапанами по таймеру реального времени.