Показано с 1 по 10 из 10

Тема: не записать с ИП-320 в ПЛК-110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. Подключайте ИП мастером и не к Debug а к второму, как я понимаю, свободному порту.
    Ну и прикрепляйте файлы прям здесь.
    Спасибо, честно говоря по простому RS232 не пробывал... После проверки, сообщу о результатах

    Цитата Сообщение от Валенок
    А если хотите помощи - кладите исходники, а не фотки.
    И панель тоже.
    Если не заработает залью программу...

  2. #2

    По умолчанию

    УРА, заработала на МАСТЕРЕ... спасибо Андрей!!! переключились с DEBUG 232, на простой 232 и все .... не уже ли только в этом дело?
    Все хелпы которые читали по подключению ИП к ПЛК по 232, писали что надо подключаться через дебаг, зачем тогда он нужен?