При работе в мастере (уже писал на форуме) панель постоянно выдавала сообщение про потерю связи, что не есть гуд, поскольку заказчику трудновато объяснить появление сообщения про плохую работу системы. Скорость и кабель меняли, сетевые параметры перебрали все, но это отдельная тема . В общем не смог я включить панель как мастер а как слейв тормоза (секунд 5-8) есть, но в автомате не заметны.

Про панель вроде понял, т.е при включении питания в ее регистрах могут появляться какие-то данные (в моем случае это должны быть логические 1) ?

Но тогда вопрос по связке ПЛК и модулям ввода МХ110, получается что при включении питания контроллер видит 1 и на всех входах?

Модуль статистики установлен, но показывает какие-то нереальные числа по температуре, а на пропадание питания вообще не реагирует да и время выполнения всегда =0, может подключаем его не правильно?

Ну есть еще ошибка 81 при опросе модуля МВУ8+МР1 (через раз), отсюда неверно и тормоза при работе с панелью.

Еще один не приятный нюанс ( к теме не очень относится, но хотелось бы для себя узнать) при записи на выхода МХ110 (не битовая маска) значение на каждый выход передается в разные моменты времени? Получается что при подаче сигнала на включение 16 выходов (каждый выход отдельная строка в программе и строки расположены подряд) выхода включаются приблизительно за 2 секунды (частота опроса * к-во выходов). При скорости 115200 так должно быть?

Программа писалась под контроллер с прошивкой 2,10.5, пробовали когда-то прошивать его под 2.10.7 для работы с модемом по CSD, но модемное соединение установить так и не удалось, зато программа начала работать как-то странно (постоянно были сбои в разных местах программы), решили эту проблему перепрошивкой ПЛК назад на версию 2.10.5 (таргет в КДС естественно меняли). такие вот пироги