Тема: Вопрос по ТРМ 202

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hton07 Посмотреть сообщение
    Спасибо за хоть какой-то ответ.
    Но, всё же... Описанные операции я делал, и именно так как вы и предложили - мне кажется, по-другому работать с этими параметрами несколько неразумно, не правда ли?
    Работал в "SIMP Light v.4.2". Все параметры "слушаются", а эти два (r-L , r.out ) отказываются. Версия прошивки v.2.0020. Выходы релейные. Проверял на другом экземпляре ТРМ202 (с той же прошивкой) - результат аналогичный. Программой от "Овена" не пробовал, потому что не собираюсь её использовать (не до спортивного интереса, понимаете ли))).
    Я бы проверил срабатывание ВУ при помощи конфигуратора. Проверка займет 5 минут. Потом проверил бы тоже самое на Modbus-е, к примеру при помощи Terring Modbus Tools.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    ...проверил бы тоже самое на Modbus-е, к примеру при помощи Terring Modbus Tools.
    А какие регистры модбаса для r.out1 и r.out2 используются, судя по таблице из ki_prm_trm202_033.pdf как бы по одному регистру на число float явно не хватит, может не там ищем. По поводу проверок приложил два скрина 8 регистр и пишется и читается, а начиная с 9-ого чтение есть записи нет

    P.S. Признаю что когда говорил что проблем у меня с прибором не было, внешнее управление не проверял
    Последний раз редактировалось capzap; 05.11.2011 в 20:49.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    А какие регистры модбаса для r.out1 и r.out2 используются, судя по таблице из ki_prm_trm202_033.pdf как бы по одному регистру на число float явно не хватит, может не там ищем. По поводу проверок приложил два скрина 8 регистр и пишется и читается, а начиная с 9-ого чтение есть записи нет

    P.S. Признаю что когда говорил что проблем у меня с прибором не было, внешнее управление не проверял
    Почему число флоат??? Там INT. Значение от 0 до 1000 для аналоговых входов.Для первого 9, для второго А.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru