Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Неправильно отображаются значения переменных (ПЛК-154 slave, СП270-Т master)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Логика то как раз в том, чтобы не проводить эксперименты над собой,и не тратить свое время на изыскания, не сбивать с толку других специалистов...
    Если Вы добавите регистр (адрес 0) а потом 2 4-х байтных переменных, то по адресу 1 Вы получите часть данных из одной переменной, часть из дугой. НАВЕРНОЕ при условии, что второе 4-х байтное не пренимает значение, которое выходит за младшие 2 байта, Вы получите ликвидные данные, а если выходит - врядли.
    Но в общем то мне заниматься этими изысканиями и не интересно и времени нет. По тому что принцип описанный в документации на 100% работает - проверено уже не в одном проекте (лично мною). Да и форум показывает что все работает корректно (вопросов очень мало по выравниванию). а если и возникают - заканчиваются просто. Переставил - работает - спасибо.
    спасибо за внимание
    Последний раз редактировалось ward; 21.05.2011 в 16:40.