1.макрос ППЗУ64,есть ППзу16
2.Может "заснуть" ИП (отсутствие генерации) при низких темп,но думаю это скорей исключение из правил ,частный случай (редкий).
3.Тест ПР http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=541 ,зависание по причине переполнения стека ПР уже исключено если сильно хочется ,то нужно использовать 1 выход реле для для снятия питания с ПР и несколько ФБ.Пример организации сторожевого таймера был в теме.
РS Если оборудование дорогостоящее ,то используйте несколько копеечных ПР и организуйте горячее резервирование по мажоритарной логике(голосование) ,И закладывайте в алгоритм функциональную диагностику.Будут вопросы присылайте ТЗ ,попробуем реализовать ваше пожелания .